비상콘센트설비의 전원회로의 기준으로 틀린 것은?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 소방설비산업기사(전기분야)
소방설비산업기사(전기분야)

비상콘센트설비의 전원회로의 기준으로 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

비상콘센트설비의 전원회로의 기준으로 틀린 것은?

하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것.

전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것.

전원회로는 각층에 2 이상이 되도록 설치할 것.

콘센트마다 배선용 차단기를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되도록 할 것.

,