보상식 스프트형 감지기의 작동시험으로 옳지 않은 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

보상식 스프트형 감지기의 작동시험으로 옳지 않은 것은?

1종인 경우에는 실온보다 20℃ 높은 온도이고 풍속이 70[㎝/sec]인 수직기류에 투입하는 경우 30초 이내에 작동하여야 한다.

2종인 경우에는 실온보다 30℃ 높은 온도이고 풍속이 85[㎝/sec]인 수직기류에 투입하는 경우 4.5분 이내에 작동하여야 한다.

1종인 경우에는 실온에서부터 매분 10℃의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에 투입하는 경우 4.5분 이내에 작동하여야 한다.

2종인 경우에는 실온에서부터 매분 20℃의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에 투입하는 경우 4.5분 이내에 작동하여야 한다.

,