비상콘센트 설비의 전원부와 외함사이의 절연저항 및 절연내력을 확인한 결과이다. 화재 안전기준에 적합하지 않은 것은?
문제풀이 모드
0
정답률 : -
비상콘센트 설비의 전원부와 외함사이의 절연저항 및 절연내력을 확인한 결과이다. 화재 안전기준에 적합하지 않은 것은?
절연저항을 500V 절연저항계로 전원부와 외함 사이를 측정한 결과 19MΩ 이 나타났다.
정격전압이 100V인 전원부의 절연내력을 확인하기 위해 전원부와 외함 사이에 1000V 실효전압을 가하였다.
정격전압이 220V인 전원부의 절연내력을 확인하기 위해 전원부와 외함 사이에 1440V의 실효전압을 가하였다.
절연내력을 확인하기 위한 시험에서 1분 이상 견디는 것으로 나타났다.