3상 200V 비상콘센트 10개를 묶어 전원에 연결공사를 할 때 전원에 연결된 전선의 최소굵기는 몇mm2인가? (단, 선로는 금속관 매입공사로 시행하며, 비상콘센트1개의 전류용량은 30A, 전선의 허용전류는 8mm2: 42A, 14mm2: 61A, 22mm2: 80A, 30mm2: 97A이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(전기분야)
소방설비기사(전기분야)

3상 200V 비상콘센트 10개를 묶어 전원에 연결공사를 할 때 전원에 연결된 전선의 최소굵기는 몇mm2인가? (단, 선로는 …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

3상 200V 비상콘센트 10개를 묶어 전원에 연결공사를 할 때 전원에 연결된 전선의 최소굵기는 몇mm2인가? (단, 선로는 금속관 매입공사로 시행하며, 비상콘센트1개의 전류용량은 30A, 전선의 허용전류는 8mm2: 42A, 14mm2: 61A, 22mm2: 80A, 30mm2: 97A이다.)

8

14

22

30

,