자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 8kΩ의 저항이 연결되어 있는 회로에 24V의 전압이 가해졌을 경우 도통시험시 전류는 약 몇 [mA]인가? (단. 동선의 저항률은 1.69×10-8Ωㆍm이며, 동선의 굵기는 1.5mm2(1/1.38)이고, 접촉저항 등은 없다고 본다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(전기분야)
소방설비기사(전기분야)

자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 8kΩ의 저항이 연결되어 있는 회로에 24V의 전압이 가해졌을 경…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

자동화재탐지설비의 감지기 회로의 길이가 500m이고, 종단에 8kΩ의 저항이 연결되어 있는 회로에 24V의 전압이 가해졌을 경우 도통시험시 전류는 약 몇 [mA]인가? (단. 동선의 저항률은 1.69×10-8Ωㆍm이며, 동선의 굵기는 1.5mm2(1/1.38)이고, 접촉저항 등은 없다고 본다.)

204[mA]

3.0[mA]

4.8[mA]

6.0[mA]

,