0.5kVA의 수신기용 변압기가 있다. 변압기의 철손이 7.5, 전부하동손이 16W 이다. 화재가 발생하여 처음 2시간은 전부하 운전되고, 다음 시간은 1/2 의 부하가 걸렸다고 한다. 이 4시간에 걸친 전손실 전력량은 약 몇 [Wh] 인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 소방설비기사(전기분야)
소방설비기사(전기분야)

0.5kVA의 수신기용 변압기가 있다. 변압기의 철손이 7.5, 전부하동손이 16W 이다. 화재가 발생하여 처음 2시간은 전부…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

0.5kVA의 수신기용 변압기가 있다. 변압기의 철손이 7.5, 전부하동손이 16W 이다. 화재가 발생하여 처음 2시간은 전부하 운전되고, 다음 시간은 1/2 의 부하가 걸렸다고 한다. 이 4시간에 걸친 전손실 전력량은 약 몇 [Wh] 인가?