용량 30MVA, 33/11KV, Δ-Y 결선 변압기에 차동 보호 계전기가 설치되어 있다. 이 변압기로 30MVA 부하에 전력…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
용량 30MVA, 33/11KV, Δ-Y 결선 변압기에 차동 보호 계전기가 설치되어 있다. 이 변압기로 30MVA 부하에 전력을 공급할 때 부하에 설치된 (ㄱ) CT의 결선방법과 (ㄴ) CT전류로 가장 적합한 것은?
(ㄱ) Y 결선 (ㄴ) 3.9A
(ㄱ) Y 결선 (ㄴ) 6.8A
(ㄱ) Δ결선 (ㄴ) 3.9A
(ㄱ) Δ결선 (ㄴ) 6.8A
채점하기