그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? 단, %리액턴스는 8[%]이며 저항분은 무시한다.

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 전기기사
전기기사

그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? 단, %리액턴스는…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? 단, %리액턴스는 8[%]이며 저항분은 무시한다.


1889083477_oWZmY02a_039d6f5e33f7dddc708479a0683db78fb2d961b7.gif

6561

8560

11364

12684

,

0 Comments