송전단 전압 3300V, 길이 3km인 고압 3상 배전선에서 수전단 전압을 3150V로 유지하려고 한다. 부하전력 1000kW, 역률 0.8(지상)이며 선로의 리액턴스는 무시한다. 이때 적당한 경동선의 굵기[mm2]는? (단, 경동선의 저항률은 1/55[Ω·mm2/m] 이다.)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 전기기사
전기기사

송전단 전압 3300V, 길이 3km인 고압 3상 배전선에서 수전단 전압을 3150V로 유지하려고 한다. 부하전력 1000kW…

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

송전단 전압 3300V, 길이 3km인 고압 3상 배전선에서 수전단 전압을 3150V로 유지하려고 한다. 부하전력 1000kW, 역률 0.8(지상)이며 선로의 리액턴스는 무시한다. 이때 적당한 경동선의 굵기[mm2]는? (단, 경동선의 저항률은 1/55[Ω·mm2/m] 이다.)

100

115

130

150

,