정격용량 100kVA인 단상 변압기 3대를 △-△ 결선하여 300kVA의 3상 출력으르 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V결선으로 하는 경우 a)뱅크 용량 kVA, b) 각 변압기의 출력 kVA은?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 전기기사
전기기사

정격용량 100kVA인 단상 변압기 3대를 △-△ 결선하여 300kVA의 3상 출력으르 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 …

문제풀이 모드 0 정답률 : -

정격용량 100kVA인 단상 변압기 3대를 △-△ 결선하여 300kVA의 3상 출력으르 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V결선으로 하는 경우 a)뱅크 용량 kVA, b) 각 변압기의 출력 kVA은?

a) 253, b) 126.5

a) 200, b) 100

a) 173, b) 86.6

a) 152, b) 75.6

,

0 Comments