어느 가열로에 단열재 두께가 20cm, 단열재 벽 내부온도는 100℃이며 외부는 0℃이다. 또 이 단열재의 열전도도는 0.05W/(m.℃)이며, 단열벽의 면적은 10 m2라 할 때 단열벽을 통해 손실되는 열은 몇 W(Watt)인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 에너지관리산업기사
에너지관리산업기사

어느 가열로에 단열재 두께가 20cm, 단열재 벽 내부온도는 100℃이며 외부는 0℃이다. 또 이 단열재의 열전도도는 0.05…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

어느 가열로에 단열재 두께가 20cm, 단열재 벽 내부온도는 100℃이며 외부는 0℃이다. 또 이 단열재의 열전도도는 0.05W/(m.℃)이며, 단열벽의 면적은 10 m2라 할 때 단열벽을 통해 손실되는 열은 몇 W(Watt)인가?

150W

200W

250W

300W

,