두께 200mm인 콘크리트(열전도도 k=1.6W/mㆍK에 두께 10mm인 석고판 (열전도도 k=0.2W/mㆍK을 부착하였다. 실내측 표면열전달계수 αγ=8.4W/m2ㆍK, 실외측 표면열전달계수 αo=23.2W/m2ㆍK라고 하면 열관류율은?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 에너지관리산업기사
에너지관리산업기사

두께 200mm인 콘크리트(열전도도 k=1.6W/mㆍK에 두께 10mm인 석고판 (열전도도 k=0.2W/mㆍK을 부착하였다. …

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

두께 200mm인 콘크리트(열전도도 k=1.6W/mㆍK에 두께 10mm인 석고판 (열전도도 k=0.2W/mㆍK을 부착하였다. 실내측 표면열전달계수 αγ=8.4W/m2ㆍK, 실외측 표면열전달계수 αo=23.2W/m2ㆍK라고 하면 열관류율은?

2.37W/m2ㆍK

2.57W/m2ㆍK

2.77W/m2ㆍK

2.97W/m2ㆍK

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제