열관류율 K=2W/m2ㆍK인 벽체를 사이에 두고 실내온도와 외기온도가 각각 20℃와 -10℃라고 한다. 실내표면 열전달계수 αγ=8.34W/m2ㆍK 라고 할 때 실내 측 벽면 온도는? - 에너지관리산업기사 기출문제

홈 > 기출해설 > 에너지관리산업기사
에너지관리산업기사

열관류율 K=2W/m2ㆍK인 벽체를 사이에 두고 실내온도와 외기온도가 각각 20℃와 -10℃라고 한다. 실내표면 열전달계수 α…

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

열관류율 K=2W/m2ㆍK인 벽체를 사이에 두고 실내온도와 외기온도가 각각 20℃와 -10℃라고 한다. 실내표면 열전달계수 αγ=8.34W/m2ㆍK 라고 할 때 실내 측 벽면 온도는?

11.3℃

11.8℃

12.3℃

12.8℃

,