외경 76mm의 압력배관용 강관에 두께 50mm, 열전도율이 0.068kcal/mㆍhㆍ℃인 보온재가 시공되어 있다. 보온재 내면온도가 260℃이고 외면온도가 30℃일 때 관 길이 10m 당 열손실은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 에너지관리기사
에너지관리기사

외경 76mm의 압력배관용 강관에 두께 50mm, 열전도율이 0.068kcal/mㆍhㆍ℃인 보온재가 시공되어 있다. 보온재 내…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

외경 76mm의 압력배관용 강관에 두께 50mm, 열전도율이 0.068kcal/mㆍhㆍ℃인 보온재가 시공되어 있다. 보온재 내면온도가 260℃이고 외면온도가 30℃일 때 관 길이 10m 당 열손실은?

313 kcal/h

531 kcal/h

982 kcal/h

1170 kcal/h

,