어떤 방의 온수난방에서 소요되는 열량이 시간당 21000kcal이고, 송수온도가 85℃이며, 환수온도가 25V라면, 온수의 순환량은? (단, 온수의 비열은 1kcal/kg·℃이다.)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 에너지관리기능사
에너지관리기능사

어떤 방의 온수난방에서 소요되는 열량이 시간당 21000kcal이고, 송수온도가 85℃이며, 환수온도가 25V라면, 온수의 순…

문제풀이 모드 0 정답률 : 39%
풀이 준비

어떤 방의 온수난방에서 소요되는 열량이 시간당 21000kcal이고, 송수온도가 85℃이며, 환수온도가 25V라면, 온수의 순환량은? (단, 온수의 비열은 1kcal/kg·℃이다.)

324kg/h

350kg/h

398kg/h

423kg/h

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제