어떤 변압기의 단락시험에서 % 저항강하 1.5%와 %리액턴스 강하 3%를 얻었다. 부하 역률이 80% 앞선 경우의 전압 변동률…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
어떤 변압기의 단락시험에서 % 저항강하 1.5%와 %리액턴스 강하 3%를 얻었다. 부하 역률이 80% 앞선 경우의 전압 변동률[%]은?
-0.6
0.6
-3.0
3.0
채점하기