변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압 전로의 대지 전압이 150[V]를 넘는 경우에 2초 이내에 고압 전로를 자동 차단하는 장치가 되어있는 6600/220[V] 배전 선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제 2종 접지 저항 값의 최대는 얼마인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 전기산업기사
전기산업기사

변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압 전로의 대지 전압이 150[V]를 넘는 경우에 2초 이내에 고압 전로를 자동 차단…

속성암기 모드 0 정답률 : -

변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압 전로의 대지 전압이 150[V]를 넘는 경우에 2초 이내에 고압 전로를 자동 차단하는 장치가 되어있는 6600/220[V] 배전 선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제 2종 접지 저항 값의 최대는 얼마인가?

5 [Ω]

75[Ω]

150[Ω]

300[Ω]

,