저항 10[Ω], 리액턴스 15[Ω]인 3상 송전선로가 있다. 수전단전압 60[kV], 부하역률 0.8[lag], 전류 100A라 할 때 송전단 전압은?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 전기산업기사
전기산업기사

저항 10[Ω], 리액턴스 15[Ω]인 3상 송전선로가 있다. 수전단전압 60[kV], 부하역률 0.8[lag], 전류 100…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

저항 10[Ω], 리액턴스 15[Ω]인 3상 송전선로가 있다. 수전단전압 60[kV], 부하역률 0.8[lag], 전류 100A라 할 때 송전단 전압은?

약 33[kV]

약 42[kV]

약 58[kV]

약 63[kV]

,

0 Comments