시설용량 500[kW], 부등률 1.25, 수용률 80[%]일 때 합성 최대 전력은 약 몇 [kW]인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 전기산업기사
전기산업기사

시설용량 500[kW], 부등률 1.25, 수용률 80[%]일 때 합성 최대 전력은 약 몇 [kW]인가?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

시설용량 500[kW], 부등률 1.25, 수용률 80[%]일 때 합성 최대 전력은 약 몇 [kW]인가?

320

400

500

720

,