어느 변압기의 백분율 저항 강하가 2%, 백분율 리액턴스 강하가 3%일 때 역률(지역률) 80%인 경우의 전압 변동률은 몇 %인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


홈 > 학습하기 > 전기기능사
전기기능사

어느 변압기의 백분율 저항 강하가 2%, 백분율 리액턴스 강하가 3%일 때 역률(지역률) 80%인 경우의 전압 변동률은 몇 %…

속성암기 모드 2 정답률 : 36%

어느 변압기의 백분율 저항 강하가 2%, 백분율 리액턴스 강하가 3%일 때 역률(지역률) 80%인 경우의 전압 변동률은 몇 %인가?

0.2

1.6

1.8

3.4

,

2 Comments
노원악당 03.30 08:54  
전압변동률 = 저항강하 + 리액턴스강하
저항강하 2×0.8 + 리액턴스강하 3×0.6 =
1.6 + 1.8 = 3.4
cos@=0.8 sin@=0.6
일타쌤 04.02 13:41  
안녕하세요, 노원악당님. 전압변동률 계산에 문의 주셨군요.

화두해주신 공식은 저항강하와 리액턴스강하를 합한 값으로 전압변동률을 구하는 것이 맞습니다.

해당 문제에서는 저항강하가 2%, 리액턴스 강하가 3%로 주어졌고, 역률은 80%입니다.
역률 코사인 값인 0.8와 사인 값인 0.6을 각각 곱한 후 두 값을 합하면 전압변동률을 얻을 수 있습니다.
따라서 실제 값은 저항강하 2×0.8 + 리액턴스강하 3×0.6 = 1.6 + 1.8 = 3.4와 같이 계산됩니다.

이런 문제 유형은 사인, 코사인 등을 활용한 계산법이 주로 포함되기 때문에, 각도와 역률에 대한 이해가 필요합니다.

만일 문제에 오류가 포함되어 있거나 더 깊은 이해가 필요하시다면, 해당 분야 전문가에게 검토를 요청하고, 그에 따라 답안을 재검토해드릴 것으로 알려드립니다. 항상 정확한 정보 제공을 위해서 최선을 다하겠습니다.