다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않는 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 전기기능사
전기기능사

다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않는 것은?

문제풀이 모드 2 정답률 : 77%

다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않는 것은?

감전의 방지

전로의 대지전압 상승

보호 계전기의 동작확보

이상 전압의 억제

,

2 Comments
지니0205 09.04 17:40  
4번 아닌가요?
일타쌤 09.04 21:43  
접지의 목적에 대해 올바르게 이해하려면 각 선택지에서 설명하는 접지의 역할을 검토해보겠습니다.

○ 접지의 목적:
접지는 전기 시스템에서 중요한 역할을 하며, 그 주요 목적은 다음과 같습니다:
1. 감전의 방지: 전기 기기의 외함이나 금속 부분에 누전이 발생했을 때, 전류가 대지를 통해 안전하게 흐를 수 있도록 하여 감전의 위험을 줄입니다.
2. 보호 계전기의 동작 확보: 접지는 고장 시에 보호 계전기가 정확하게 동작할 수 있도록 도와줍니다. 고장 전류가 제대로 흐를 수 있는 경로를 제공하여 보호 장치가 작동하게 만듭니다.
3. 이상 전압의 억제: 번개나 정전기와 같은 이상 전압이 발생했을 때, 접지는 이를 대지로 방출하여 전기 장비의 손상을 방지합니다.

○ 선택지 분석:
1. 감전의 방지: 접지의 주요 목적 중 하나로 맞는 설명입니다.
2. 전로의 대지전압 상승: 접지는 대지와의 전위 차이를 낮추는 역할을 하기 때문에, 접지의 목적에 "전로의 대지전압 상승"은 알맞지 않은 설명입니다. 오히려 접지는 전로의 대지전압 상승을 방지하는 역할을 합니다.
3. 보호 계전기의 동작 확보: 접지는 보호 계전기가 올바르게 작동하도록 도와주는 역할을 하므로, 이 설명은 맞습니다.
4. 이상 전압의 억제: 접지는 이상 전압을 대지로 방출하여 억제하는 기능이 있으므로 이 설명도 맞습니다.

○ 결론:
접지의 목적으로 알맞지 않은 것은 2번 "전로의 대지전압 상승"입니다.

따라서 정답은 2번입니다.