권수비 2, 2차 전압 100V, 2차 전류 5A, 2차 임피던스 20Ω인 변압기의 (ㄱ)1차 환산 전압 및 (ㄴ)1차 환산 임피던스는? - 전기기능사 기출문제

홈 > 기출해설 > 전기기능사
전기기능사

권수비 2, 2차 전압 100V, 2차 전류 5A, 2차 임피던스 20Ω인 변압기의 (ㄱ)1차 환산 전압 및 (ㄴ)1차 환산 …

문제풀이 모드 1 정답률 : 34%
풀이 준비

권수비 2, 2차 전압 100V, 2차 전류 5A, 2차 임피던스 20Ω인 변압기의 (ㄱ)1차 환산 전압 및 (ㄴ)1차 환산 임피던스는?

(ㄱ) 200[V], (ㄴ) 80[Ω]

(ㄱ) 200[V], (ㄴ) 40[Ω]

(ㄱ) 50[V], (ㄴ) 10[Ω]

(ㄱ) 50[V], (ㄴ) 5[Ω]

,

1 Comments
신경한 2023.06.17 21:07  
a=v1/v2=i2/i1√z1/z2