500[Kw]의 설비 용량을 갖춘 공장에서 정격전압 3상 24[kV], 역률 80[%]일 때의 차단기 정격 전류는 약 몇 [A]인가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


홈 > 학습하기 > 전기기능사
전기기능사

500[Kw]의 설비 용량을 갖춘 공장에서 정격전압 3상 24[kV], 역률 80[%]일 때의 차단기 정격 전류는 약 몇 [A…

속성암기 모드 1 정답률 : 36%

500[Kw]의 설비 용량을 갖춘 공장에서 정격전압 3상 24[kV], 역률 80[%]일 때의 차단기 정격 전류는 약 몇 [A]인가?

8[A]

15[A]

25[A]

30[A]

,

1 Comments
노원악당 03.15 12:48  
3상일때 전력공식 : P=루트3*V*I*CosΘ
전류 I 남기고 이항 : 500 ÷ 루트3*V(24)*cos(0.8)
15.035 [A]