3상 100 kVA, 13200/200 V 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 A 인가? (단, 역률은 80%이다.)

문제풀이 모드 2 정답률 : 30%

3상 100 kVA, 13200/200 V 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 몇 A 인가? (단, 역률은 80%이다.)

100

173

230

260

,

2 Comments
노원악당 03.30 09:04  
p=루트3vi
p = 100×10^3
v= 200
cos@ = 0.8
I = 100×10^3 / (루트3×200) = 289
유효분 = I × cos@ = 289 × 0.8 = 230
일타쌤 04.02 14:32  
본 문제는 전기기능사 자격증 필기시험의 개념을 검증하는 문제로, 3상 변압기의 저압측 선전류의 유효분을 계산하는 문제입니다.

변압기의 전력 계산 공식 'P=√3VI'를 기억해야 합니다. 여기서 P는 총 힘, V는 전압, I는 전류를 의미합니다. 문제에서 제공된 정보를 공식에 대입하면, P=100x10^3 및 V=200이 됩니다.

따라서, I = 100x10^3 / (√3 x 200) = 289로 계산할 수 있습니다.

그런데 유효전류는 cosΦ(역률)을 곱해줘야 합니다. 역률(cosΦ)은 문제에서 80%(0.8)로 주어져 있습니다. 이를 적용하면, 유효전류 = I x cosΦ = 289 x 0.8 = 230이 됩니다.

따라서 이 변압기의 저압측 선전류의 유효분은 약 230A가 됩니다. 이해에 도움이 되셨길 바랍니다.