직류방전기에 직결한 3상 유도 전동기가 있다. 발전기의 부하 100[kW], 효율 90[%]이며 전동기 단자 전압 3300[V], 효율 90[%], 역률90[%]이다. 전동기에 흘러들어가는 전류 [A]의 값은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 전기공사기사
전기공사기사

직류방전기에 직결한 3상 유도 전동기가 있다. 발전기의 부하 100[kW], 효율 90[%]이며 전동기 단자 전압 3300[V…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

직류방전기에 직결한 3상 유도 전동기가 있다. 발전기의 부하 100[kW], 효율 90[%]이며 전동기 단자 전압 3300[V], 효율 90[%], 역률90[%]이다. 전동기에 흘러들어가는 전류 [A]의 값은?

약2.4

약4.8

약19

약24

,