20개의 가로등이 500m 거리에 균등하게 배치되어 있다. 한 등의 소요 전류가 4A 이고 전선의 단면적이 38mm2, 도전율이 56m/Ω.mm2 라면 한쪽 끝에서 110V로 급전할 때 최종 전등에 가해지는 전압은 약 몇 V 인가? - 전기공사기사 기출문제

홈 > 기출해설 > 전기공사기사
전기공사기사

20개의 가로등이 500m 거리에 균등하게 배치되어 있다. 한 등의 소요 전류가 4A 이고 전선의 단면적이 38mm2, 도전율…

문제풀이 모드 0 정답률 : -
풀이 준비

20개의 가로등이 500m 거리에 균등하게 배치되어 있다. 한 등의 소요 전류가 4A 이고 전선의 단면적이 38mm2, 도전율이 56m/Ω.mm2 라면 한쪽 끝에서 110V로 급전할 때 최종 전등에 가해지는 전압은 약 몇 V 인가?

91

96

101

106

,