각 수용가의 수용설비용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW, 150kW이며 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
각 수용가의 수용설비용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW, 150kW이며 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4 일 때 부하의 부등률이 1.3 이라면 변압기 용량은 약 몇 kVA 가 필요한가? (단, 평균 부하역률은 80%라고 한다.)
142
165
183
211
채점하기