인장철근 D29(공창직경은 28.6mm, 공칭단면적=642mm2)를 정착시키는데 소요되는 기본 정착 길이는? (단, fck=24MPa, fy=350MPa, 보통 중량콘크리트를 사용한 경우)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 콘크리트산업기사
콘크리트산업기사

인장철근 D29(공창직경은 28.6mm, 공칭단면적=642mm2)를 정착시키는데 소요되는 기본 정착 길이는? (단, fck=2…

속성암기 모드 0 정답률 : -

인장철근 D29(공창직경은 28.6mm, 공칭단면적=642mm2)를 정착시키는데 소요되는 기본 정착 길이는? (단, fck=24MPa, fy=350MPa, 보통 중량콘크리트를 사용한 경우)

987mm

1,138mm

1,226mm

1,372mm

,