그림과 같은 단면에 As=4-D25(2028mm2)이 배근 되어 있고, 계수전단력 Vu =200kN, 계수휨모멘트 Mu =40kNㆍm가 작용하고 있는 보가 있다. 콘크리트가 부담할 수 있는 전단강도(Vc)를 정밀식을 사용하여 구하면? (단, fck =21MPa, fy=400MPa 이고, Mu 는 전단을 검토하는 단면에서 Vu 와 동시에 발생하는 계수휨모멘트…

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 콘크리트기사
콘크리트기사

그림과 같은 단면에 As=4-D25(2028mm2)이 배근 되어 있고, 계수전단력 Vu =200kN, 계수휨모멘트 Mu =40…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

그림과 같은 단면에 As=4-D25(2028mm2)이 배근 되어 있고, 계수전단력 Vu =200kN, 계수휨모멘트 Mu =40kNㆍm가 작용하고 있는 보가 있다. 콘크리트가 부담할 수 있는 전단강도(Vc)를 정밀식을 사용하여 구하면? (단, fck =21MPa, fy=400MPa 이고, Mu 는 전단을 검토하는 단면에서 Vu 와 동시에 발생하는 계수휨모멘트이다.)


1889083477_0bUF2vfM_7786ccf782660cbcdb25b765d237d8b750c998b5.gif

237.6 kN

199.3 kN

145.7 kN

107.6 kN

,