철근의 부식상태 조사방법 중 자연전위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 콘크리트기사
콘크리트기사

철근의 부식상태 조사방법 중 자연전위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

철근의 부식상태 조사방법 중 자연전위법에 대한 설명으로 틀린 것은?

피복콘크리트의 전기저항을 측정함으로ㅆ 그 부식성 및 철근의 부식속도에 관계하는 정보를 얻을 수 있으며, 일반적으로 4점 전극법을 사용한다.

콘크리트 표면이 건조한 경우에는 물을 뿌려 표면을 습윤상태로 만든 후 전위측정을 한다.

자연전위(E)가 -350mV이하이면 90%이상의 확률로 부식이 있다.

염화물의 침투와 중성자로 철근이 활성태로 되어 부식이 진행되면 그 전위는 마이너스(-) 방향으로 변화한다.

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제