공사현장에서 양생한 공시체에 관한 내용으로 틀린 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 콘크리트기사
콘크리트기사

공사현장에서 양생한 공시체에 관한 내용으로 틀린 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

공사현장에서 양생한 공시체에 관한 내용으로 틀린 것은?

설계기준압축강도보다 3.5MPa를 초과하면 85%의 한계조항은 무시할 수 있다.

현장 양생되는 공시체는 시험실에서 양생되는 공시체의 양생기간보다 길게 하고 동일한 시료를 사용하여 만들어야 한다.

실제의 구조물에서 콘크리트의 보호와 양생이 적절한지 검토하기 위하여 현장상태에서 양생된 공시체 강도의 시험을 요구할 수 있다.

지정된 시험 재령일에 실시한 현장 양생된 공시체의 강도가 동일 조건의 시험실에서 양생된 공시체 강도의 85%보다 작을 때 콘크리트의 양생과 보호절차를 개선하여야 한다.

,

0 Comments