수중 콘크리트에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 콘크리트기사
콘크리트기사

수중 콘크리트에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

수중 콘크리트에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

굵은 골재의 최대 치수는 수중불분리성 콘크리트의 경우 25mm 이하를 표준으로 한다.

수중불분리성 콘크리트는 혼화제의 증점효과와 소정의 유동성을 확보하기 위하여 일반 수중 콘크리트보다도 단위수량이 크게 요구되므로 감수제, 공기연행감수제 또는 고성능 감수제를 사용하여야 한다.

일반 수중 콘크리트는 수중에서 시공할 때의 강도가 표준공시체 강도의 0.6 ~ 0.8배가 되도록 배합강도를 설정하여야 한다.

비비는 시간은 시험에 의해 콘크리트 소요의 품질을 확인하여 정하여야 하며, 강제식 믹서의 경우 비비기 시간은 90 ~ 180초를 표준으로 한다.

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제