콘크리트의 블리딩 시험(KS F 2414)은 굵은 골재의 최대치수가 몇 mm 이하일 때 적용하는가? - 콘크리트기능사 기출문제

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 콘크리트기능사
콘크리트기능사

콘크리트의 블리딩 시험(KS F 2414)은 굵은 골재의 최대치수가 몇 mm 이하일 때 적용하는가?

속성암기 모드 2 정답률 : 23%
풀이 제공

콘크리트의 블리딩 시험(KS F 2414)은 굵은 골재의 최대치수가 몇 mm 이하일 때 적용하는가?

25 mm

40 mm

50 mm

150 mm

📝풀이 참고 ⚙️ 자동 확정

정답

정답 요약

② 40 mm KS F 2414(콘크리트의 블리딩 시험방법) 적용 범위는 “굵은 골재의 최 ...

선택지 해설·핵심 개념·출제 포인트·오답 함정·관련 문제까지 한번에 확인!

2 Comments
준기7 03.04 15:26  
최대치수 40mm인데 오답수정해주세요
일타쌤 03.05 13:56  
해당 문제가 출제된 당시(2003년)와 기준이 바뀌어 현행 기준으로 문제를 수정하고 풀이 등록되었습니다. 감사합니다.