지름 150mm, 높이 300mm인 공시체를 사용하여 콘크리트 쪼갬인장강도 시험을 하여 시험기에 나타난 최대하중이 147.9kN이었다. 인장강도는 얼마인가?

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 콘크리트기능사
콘크리트기능사

지름 150mm, 높이 300mm인 공시체를 사용하여 콘크리트 쪼갬인장강도 시험을 하여 시험기에 나타난 최대하중이 147.9k…

문제풀이 모드 2 정답률 : -
풀이 준비

지름 150mm, 높이 300mm인 공시체를 사용하여 콘크리트 쪼갬인장강도 시험을 하여 시험기에 나타난 최대하중이 147.9kN이었다. 인장강도는 얼마인가?

1.5MPa

1.7MPa

1.9MPa

2.1MPa

,

2 Comments
박동권 2024.05.30 23:46  
계산식 좀 알려주세요 !
일타쌤 2024.05.31 10:22  
콘크리트 공시체의 쪼갬 인장강도 (스플리팅 인장강도)를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

\[ f_t = \frac{2P}{\pi LD} \]

여기서:
- \( f_t \)는 쪼갬 인장강도 (MPa)
- \( P \)는 최대하중 (N)
- \( L \)는 공시체의 길이 (mm)
- \( D \)는 공시체의 지름 (mm)
- \( \pi \)는 원주율 (약 3.14159)

주어진 값:
- 최대하중 \( P = 147.9 \, kN = 147900 \, N \)
- 공시체의 길이 \( L = 300 \, mm \)
- 공시체의 지름 \( D = 150 \, mm \)

공식을 사용하여 계산해 보겠습니다:

\[ f_t = \frac{2 \times 147900}{3.14159 \times 300 \times 150} \]

이 값을 계산하면:

\[ f_t = \frac{295800}{141371.5} \approx 2.09 \, MPa \]

따라서, 주어진 공시체의 쪼갬 인장강도는 약 2.1 MPa입니다.

정답은 4번입니다.
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제