수면표고가 28m인 정수장에서 직경 600mm인 강관 900mm를 이용하여 수면표고 39m인 배수지로 양수하려고 한다. 유량이 1.0m3/sec이고 관로의 마찰손실 계수가 0.03일 때 펌프의 소요동력은 얼마인가? (단, 마찰손실만 고려하며, 펌프 및 모터의 효율은 각각 80% 및 70% 이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 토목산업기사
토목산업기사

수면표고가 28m인 정수장에서 직경 600mm인 강관 900mm를 이용하여 수면표고 39m인 배수지로 양수하려고 한다. 유량이…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

수면표고가 28m인 정수장에서 직경 600mm인 강관 900mm를 이용하여 수면표고 39m인 배수지로 양수하려고 한다. 유량이 1.0m3/sec이고 관로의 마찰손실 계수가 0.03일 때 펌프의 소요동력은 얼마인가? (단, 마찰손실만 고려하며, 펌프 및 모터의 효율은 각각 80% 및 70% 이다.)

49.6kW

59.7kW

70.9kW

694.8kW

,