비틀림철근에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Aoh는 가장 바깥의 비틀림 보강철근의 중심으로 닫혀진 단면적이고, Ph는 가장 바깥의 횡방향 폐쇄스터럽 중심선의 둘레이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 토목기사
토목기사

비틀림철근에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Aoh는 가장 바깥의 비틀림 보강철근의 중심으로 닫혀진 단면적이고, Ph는 가장…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

비틀림철근에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, Aoh는 가장 바깥의 비틀림 보강철근의 중심으로 닫혀진 단면적이고, Ph는 가장 바깥의 횡방향 폐쇄스터럽 중심선의 둘레이다.)

횡방향 비틀림철근은 종방향 철근 주위로 135° 표준갈고리에 의해 정착하여야 한다.

비틀림모멘트를 받는 속빈 단면에서 횡방향 비틀림철근의 중심선으로부터 내부 벽면까지의 거리는 0.5Aoh/Ph이상이 되도록 설계하여야 한다.

횡방향 비틀림철근의 간격은 Ph/6 및 400mm보다 작아야 한다.

종방향 비틀림철근은 양단에 정착하여야 한다.

,