T형 PSC 보에 설계하중을 작용시킨 결과 보의 처짐은 0이었으며, 프리스트레스 도입단계부터 부착된 계측장치로부터 상부 탄성변형률 ?=3.5×104을 얻었다. 콘크리트 탄성계수 Ec=26000MPa, T형보의 단면적 Ag =150000mm2, 유효율 R=0.85일 때, 강재의 초기긴장력 Pi를 구하면?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 토목기사
토목기사

T형 PSC 보에 설계하중을 작용시킨 결과 보의 처짐은 0이었으며, 프리스트레스 도입단계부터 부착된 계측장치로부터 상부 탄성변…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

T형 PSC 보에 설계하중을 작용시킨 결과 보의 처짐은 0이었으며, 프리스트레스 도입단계부터 부착된 계측장치로부터 상부 탄성변형률 ?=3.5×104을 얻었다. 콘크리트 탄성계수 Ec=26000MPa, T형보의 단면적 Ag =150000mm2, 유효율 R=0.85일 때, 강재의 초기긴장력 Pi를 구하면?

1606kN

1365kN

1160kN

2269kN

,

0 Comments