콘크리트의 설계기준압축강도가 30MPa이며 철근의 설계기준항복강도가 400MPa인 인장 이형철근 D22의 기본정착길이 (ldh…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
콘크리트의 설계기준압축강도가 30MPa이며 철근의 설계기준항복강도가 400MPa인 인장 이형철근 D22의 기본정착길이 (ldh)는 얼마인가? (단, D22 철근의 공칭직경은 22.2mm, 단면적은 387mm2)
402mm
771mm
973mm
1157mm
채점하기