열전쌍(thermocouple)과 전송기로 구성된 온도측정기가 있다. 열전쌍을 얼음물에 넣었을 때 2V 의 신호가 나오고, 손에 쥐고 있을 때 4V 의 신호가 나오며, 끓는 물에 넣었을 때는 5V 의 포화 출력신호가 나온다. 이 온도측정기의 이득 km 을 옳게 구한 것은? (단, 얼음물의 온도, 손의 온도, 끓는 물의 온도는 각각 0℃, 36.5℃, 100…

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 화공기사(구)
화공기사(구)

열전쌍(thermocouple)과 전송기로 구성된 온도측정기가 있다. 열전쌍을 얼음물에 넣었을 때 2V 의 신호가 나오고, 손…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

열전쌍(thermocouple)과 전송기로 구성된 온도측정기가 있다. 열전쌍을 얼음물에 넣었을 때 2V 의 신호가 나오고, 손에 쥐고 있을 때 4V 의 신호가 나오며, 끓는 물에 넣었을 때는 5V 의 포화 출력신호가 나온다. 이 온도측정기의 이득 km 을 옳게 구한 것은? (단, 얼음물의 온도, 손의 온도, 끓는 물의 온도는 각각 0℃, 36.5℃, 100℃ 이다.)

Km = (4-2)/(36.5-0) ≒ 0.055 V/℃

Km = (5-1)/(100-0) = 0.040 V/℃

Km = (5-2)/(100-0) = 0.030 V/℃

Km = (5-4)/(100-36.5) ≒ 0.016 V/℃

,

0 Comments
  1. 과목 또는 시행일 탭 내의 과목 및 시행일을 클릭하시면, 해당 과목 및 시행일의 문제만 필터링하여 볼 수 있습니다.
  2. '문제풀이 모드'와 '속성암기 모드' 중 선택하여 학습을 진행할 수 있습니다.
  3. '다음문제'를 클릭하시면 동일 시험의 문제 중 학습에 가장 효과적인 다음 문제로 이동합니다.
문제