온수난방을 하는 어떤 사무실의 손실열량이 21,000[W]인 경우 온수 순환량은? (단, 온수입구온도 82[℃], 온수출구온도 70[℃], 실내온도 22[℃], 물의 비열 4.2[kJ/kg ㆍ K], 물의 밀도 1[kg/L])

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축설비산업기사
건축설비산업기사

온수난방을 하는 어떤 사무실의 손실열량이 21,000[W]인 경우 온수 순환량은? (단, 온수입구온도 82[℃], 온수출구온도…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

온수난방을 하는 어떤 사무실의 손실열량이 21,000[W]인 경우 온수 순환량은? (단, 온수입구온도 82[℃], 온수출구온도 70[℃], 실내온도 22[℃], 물의 비열 4.2[kJ/kg ㆍ K], 물의 밀도 1[kg/L])

500[L/h]

800[L/h]

1,500[L/h]

2,500[L/h]

,