어느 송풍기의 회전수가 750[rpm]일 때 송풍량이 100 [m3/min], 축동력이 1.5[kW], 송풍기 전압이 400[Pa]이다. 이 송풍기의 회전수를 900[rpm]으로 변화시켰을 때 전압은 얼마로 되는가?

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축설비산업기사
건축설비산업기사

어느 송풍기의 회전수가 750[rpm]일 때 송풍량이 100 [m3/min], 축동력이 1.5[kW], 송풍기 전압이 400[…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

어느 송풍기의 회전수가 750[rpm]일 때 송풍량이 100 [m3/min], 축동력이 1.5[kW], 송풍기 전압이 400[Pa]이다. 이 송풍기의 회전수를 900[rpm]으로 변화시켰을 때 전압은 얼마로 되는가?

400[Pa]

576[Pa]

711.1[Pa]

941.1[Pa]

,