난방시에 외기량이 500㎏/h일 때 외기에 의한 현열부하 qs(㎉/h)는 ? (단, 외기의 건구온도는 5℃, 절대습도는 0.002 ㎏/㎏′ 이며, 실내공기는 건구온도 24℃, 절대습도는 0.009㎏/㎏′ 이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축설비산업기사
건축설비산업기사

난방시에 외기량이 500㎏/h일 때 외기에 의한 현열부하 qs(㎉/h)는 ? (단, 외기의 건구온도는 5℃, 절대습도는 0.0…

속성암기 모드 0 정답률 : -

난방시에 외기량이 500㎏/h일 때 외기에 의한 현열부하 qs(㎉/h)는 ? (단, 외기의 건구온도는 5℃, 절대습도는 0.002 ㎏/㎏′ 이며, 실내공기는 건구온도 24℃, 절대습도는 0.009㎏/㎏′ 이다.)

qs = 2,280 ㎉/h

qs = 2,855 ㎉/h

qs = 3,264 ㎉/h

qs = 4,327 ㎉/h

,