풍량이 1,000m3/h인 공기를 건구온도 32℃, 습구온도 27℃, 엔탈피 84.82kJ/kg의 상태에서 건구온도 17℃, …
문제풀이 모드
0
정답률 : -
풍량이 1,000m3/h인 공기를 건구온도 32℃, 습구온도 27℃, 엔탈피 84.82kJ/kg의 상태에서 건구온도 17℃, 상대습도 95%인 상태까지 냉각할 경우, 필요한 냉각열량은? (단, 건조공기 밀도는 1.2kg/m3이며, 건구온도 17℃의 엔탈피는 46.25kJ/kg이다.)
10.09kW
11.25kW
12.86kW
13.57kW
채점하기