실내 취득 현열량이 180000kJ/h, 잠열량이 38000kJ/h 일 때, 실내의 온도를 26℃로 유지하기 위해 실내에 공급…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
실내 취득 현열량이 180000kJ/h, 잠열량이 38000kJ/h 일 때, 실내의 온도를 26℃로 유지하기 위해 실내에 공급하여야 할 풍량은? (단, 공기의 비열은 1.01kJ/kgㆍK, 공기의 밀도는 1.2kg/m3이고 실내에 공급되는 공기의 온도는 12℃다.)
약 9250 m3/h
약 10450 m3/h
약 12850 m3/h
약 14250 m3/h
채점하기