실내 설계조건 t1=20℃, ф1=50%인 어떤 실의 난방부하를 계산한 결과 현열부하 qs=15,000㎉/h, 잠열부하 q1=…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
실내 설계조건 t1=20℃, ф1=50%인 어떤 실의 난방부하를 계산한 결과 현열부하 qs=15,000㎉/h, 잠열부하 q1=3,000㎉/h 였다. 실내 송풍량이 10,000kg/h라 하면이때 필요한 취출공기의 온도는?
25.2℃
26.3℃
27.5℃
29.2℃
채점하기