용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK)

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
홈 > 학습하기 > 건축설비기사
건축설비기사

용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열…

속성암기 모드 0 정답률 : -

용량이 386kW인 터보 냉동기에 순환되는 냉수량은? (단, 냉각기 입구의 냉수온도 12℃, 출구의 냉수온도 6℃, 물의 비열 4.2kJ/kgㆍK)

약 46m3/h

약 55m3/h

약 231m3/h

약 332m3/h

,