연면적 3000m2의 사무소 건물에 필요한 급수량은? (단, 이 건물의 유효 바닥면적은 연면적의 60%이고, 유효 면적당 인원은 0.2인/m2, 1인 1일당 급수량은 100L이다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축설비기사
건축설비기사

연면적 3000m2의 사무소 건물에 필요한 급수량은? (단, 이 건물의 유효 바닥면적은 연면적의 60%이고, 유효 면적당 인원…

속성암기 모드 0 정답률 : -

연면적 3000m2의 사무소 건물에 필요한 급수량은? (단, 이 건물의 유효 바닥면적은 연면적의 60%이고, 유효 면적당 인원은 0.2인/m2, 1인 1일당 급수량은 100L이다.)

3600L/d

3600m3/d

36000L/d

36000m3/d

,

0 Comments