급기 덕트계통에 설계값인 풍량 6000m3/h, 정압 40㎜Aq, 축동력이 2.5HP인 송풍기를 설치한 후 덕트말단에서 풍량을…
문제풀이 모드
0
정답률 : -
급기 덕트계통에 설계값인 풍량 6000m3/h, 정압 40㎜Aq, 축동력이 2.5HP인 송풍기를 설치한 후 덕트말단에서 풍량을 측정한 결과 5000m3/h이었다. 이 덕트계에 설계 풍량을 급기하기 위해 송풍기의 모터를 교체할 경우 몇마력(HP)이 필요한가? (단, 덕트계에 공기누설이 없고, 송풍기의 효율은 일정한 것으로 가정한다.)
2.08HP
3HP
3.6HP
4.32HP
채점하기