급기 덕트계통에 설계값인 풍량 6000m3/h, 정압 40㎜Aq, 축동력이 2.5HP인 송풍기를 설치한 후 덕트말단에서 풍량을 측정한 결과 5000m3/h이었다. 이 덕트계에 설계 풍량을 급기하기 위해 송풍기의 모터를 교체할 경우 몇마력(HP)이 필요한가? (단, 덕트계에 공기누설이 없고, 송풍기의 효율은 일정한 것으로 가정한다.)

팝업레이어 알림

e881cda2338fe2f54e482e9f188f7c72_1682930450_1093.jpg


ae9bf1983599c20a98079b6bcc492e88_1716346166_1083.png

홈 > 학습하기 > 건축설비기사
건축설비기사

급기 덕트계통에 설계값인 풍량 6000m3/h, 정압 40㎜Aq, 축동력이 2.5HP인 송풍기를 설치한 후 덕트말단에서 풍량을…

문제풀이 모드 0 정답률 : -

급기 덕트계통에 설계값인 풍량 6000m3/h, 정압 40㎜Aq, 축동력이 2.5HP인 송풍기를 설치한 후 덕트말단에서 풍량을 측정한 결과 5000m3/h이었다. 이 덕트계에 설계 풍량을 급기하기 위해 송풍기의 모터를 교체할 경우 몇마력(HP)이 필요한가? (단, 덕트계에 공기누설이 없고, 송풍기의 효율은 일정한 것으로 가정한다.)

2.08HP

3HP

3.6HP

4.32HP

,