낙뢰의 우려가 있는 건축물에 설치하는 피뢰설비의 구조에 관한 기준 중 부적합한 것은?

문제풀이 모드 0 정답률 : -

낙뢰의 우려가 있는 건축물에 설치하는 피뢰설비의 구조에 관한 기준 중 부적합한 것은?

돌침은 건축물의 맨 윗부분으로부터 25㎝ 이상 돌출시켜 설치한다.

피뢰도체 및 피뢰도선은 가연성물질과는 20㎝ 이상, 전선·전화선 또는 가스관과는 1.5m 이상의 거리를 둔다.

돌침은 지름 12㎜ 이상인 알루미늄·철 또는 강봉 기타 이와 동등이상의 강도 및 성능을 갖춘 것으로서, 한국 산업규격에 적합한 것을 사용한다.

피뢰도체 및 피뢰도선은 그 단면적이 동의 경우 50㎜2이상, 알루미늄의 경우 30㎜2 이상인 것으로서, 한국산업규격에 적합한 것을 사용한다.

,